我工控機上遇到一個這樣的問題WIN2000操作系統
訂制的PCI數字板,在2000系統下安裝驅動,中斷地址會被分配到19,此時工控軟件打開正常,各項功能也都正常

重啟過后,系統自動將數字板的中斷分配到10,此時正常進系統,在安全模式下發現SMBUS  CONTROLLER的中斷地址也是10

兩個在爭奪中斷資源,因此無法正常進系統,嘗試過將SMBUS卸載、禁用,均無法正常進系統

綜上所述,有沒有什么辦法可以將PCI數字板的中斷地址寫死在19上?