機房內(nèi)有一臺DS4700,就一個盤柜,目前該盤柜有一塊硬盤告警。前幾天盤柜背后的控制器連接都正常。自從硬盤告警后,控制器A和控制B都可以PING通,但是都無法連接IBM system storage Manager 10.8版本的管理軟件,還測試了兩臺筆記本,情況依舊能PING通,無法連接IBM管理軟件。請問還能怎么處理該問題?

論壇徽章:
0
2 [報告]
發(fā)表于 2018-02-22 13:52 |只看該作者
依小弟來看,需要做如下測試,首先使用SM管理軟件的查找功能,看看能不能找到;如果不行就用筆記本直連存儲,使用CLI方式去調(diào)試!