發表于 2008-06-18 19:50 |只看該作者 |倒序瀏覽
為了避免吃牢飯,把敏感東西刪了。千萬不要人肉 個人共享 謝謝!\r\n\r\n\r\nXX人民政府機房搬遷技術服務方案\r\n\r\n一、機房搬遷工作內容\r\n1.        設備遷移前的準備工作(老機房)\r\n步驟        內容        時間安排\r\n原有網絡設備拓撲結構確認(6月14日)        了解原來所有單位的網絡拓撲結構,備份網絡設備的IOS,保證搬遷后系統的正常工作,出具一份現有網絡設備的設備列表和拓撲結構圖        準備工作基本上在搬遷的前一天內完成\r\n原有存儲設備、服務器確認(6月14日)        確定服務器的數量,服務器的型號,服務器的配置等,并且在搬動服務器之前必需有詳細的表格記錄。同時對SAN網絡涉及的陣列、交換機也做一個詳細的記錄。        \r\n系統備份(6月14日晚)        所有關鍵數據(包括程序,數據庫,各服務器的配置參數、操作系統等)的全備份。        \r\n檢查設備的硬件系統(6月14日)        檢查各個設備連線,信號燈,液晶顯示屏等,查看是否有錯誤,如有需提早解決。        \r\n標記線纜和設備(6月14日)        在設備的顯著位置標記編號,在線纜的兩頭標記所連接的設備編號,并在標記過程中對設備和線纜的位置有一個總體上的認識。        \r\n2.        設備遷移前的準備工作(新機房)(6月14日)\r\n新機房內的準備工作主要是對于機房環境的確認,包括:\r\n        室電系統環境確認,供電系統環境確認,供電系統線路情況確認,各種電壓測量。\r\n        UPS供電系統,電池供電性能檢測,UPS主機參數確認,UPS供電輸出參數測量。\r\n整體搬遷工作需要在新機房已經裝修完成,弱點和強電(UPS)施工完成后,才能進行搬遷。\r\n3.        機房搬遷步驟(至新機房)\r\n機房的整體搬遷從進場準備到搬遷、測試完畢大概需要三天時間,考慮到政務系統辦公的需要,搬遷工作建議發布政務系統停機3天的通告。\r\n步驟        內容\r\nPC服務器停機和整理(6月14日晚)        PC服務器停機,切斷電源,并整理線纜和外設。\r\n數據庫服務器停機和拆離(6月14日晚)        一臺IBM小型機停數據庫,最后關閉系統,切斷電源。最后將機器從機柜中拆離并整理線纜。\r\n備份系統停機和拆離(6月14日晚)        備份服務器和磁帶庫關閉系統,切斷電源,并從機柜中拆離并整理線纜。\r\n存儲系統停機和拆離(6月14日晚)        磁盤陣列關機,注意關機過程可能比較長,要等其風扇停止后再切斷電源;SAN交換機關機,切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理光纖線。\r\n應用服務器停機和拆離(6月14日晚)        PC服務器停雙機系統,停數據庫,最后關閉系統,切斷電源。最后將機器從機柜中拆離并整理線纜。\r\n網絡及安全設備停機和拆離6月14日晚)        在網絡機架上按照交換機、中心交換機、路由器、入侵檢測、防火墻的順序將設備依次關閉,待系統完全停止后切斷電源。將設備從機柜中拆離并整理線纜,注意記錄各個設備在機架上的位置。\r\n停止并整理UPS系統(6月15日)        待設備全部離電后,將UPS停止并整理好。\r\n整理機柜        將四個空機柜解除固定,并整理線纜\r\n設備搬遷(6月15日)        將整理好的各種設備裝車搬遷,注意過程中盡量避免劇烈的碰撞。到達新機房后,將設備按照子系統放置并清點設備清單,避免搬遷過程中有所遺漏。\r\n\r\n4.        系統再集成和測試(新機房)\r\n步驟        內容\r\nUPS安裝(6月15日晚)        在新機房內安裝上UPS系統并測試其出入口電壓、電流和穩定性。\r\n機柜安裝(6月15日晚)        將機柜安裝固定在規劃好的新位置上\r\n網絡及安全設備安裝、連接及檢測(6月15日晚)        按照原先記錄的位置將所有網絡及安全設備上架并連接,交換機和路由器上電開機,檢測其設置及連接是否正常,保證網絡正常運行,防火墻等網絡安全設備上電開機,檢查其參數及規則設定,檢測搬遷過程有沒有損壞設備硬件,以及原有設備規則設定是否保存良好。\r\nPC服務器安裝及檢測(6月15日)        PC服務器統一安裝在新機柜中,將其統一連接至KVM設備上,連接線纜,上電開機,檢測KVM切換功能和機器工作正常與否。\r\n備份系統安裝及檢測(6月15日)        備份服務器和磁帶庫硬件系統安裝入機柜,連接線纜,上電開機,檢測機器是否正常啟動,是否正常工作。\r\n數據庫服務器安裝(6月15日晚)        IBM小型機硬件系統安裝入機柜,連接線纜。\r\n存儲系統安裝\r\n(6月15日)        將磁盤陣列安裝入機柜,根據搬遷前的標記和位置連接光纖線。\r\n數據庫服務器和存儲系統上電開機檢測(6月15日)        將小型機及存儲陣列上電,并按照磁盤陣列、小型機的順序依次開機,注意的是,要待上一臺系統啟動完畢后再開下一臺設備。啟動后,檢查磁盤陣列,小型機信號燈是否正常,在磁盤陣列和小型機上檢查錯誤日志,看其是否正常啟動。最后在小型機上檢查陣列上的文件系統是否被正常識別。\r\n數據庫啟動和測試\r\n(6月16日)        正常情況下運行后,數據庫都應正常啟動。\r\n數據庫系統檢測 (6月16日)        檢測各個數據庫數據是否完好,保證數據庫安全。\r\n應用系統檢測\r\n(6月16日)        檢測各個應用系統是否能正常運行,保證搬遷后應用系統正常使用。\r\n備份系統測試\r\n(6月16日)        測試備份系統能否正常備份,確保數據安全。\r\n設備整理和清潔\r\n(6月16日)        對相關設備進行整理和衛生清潔,保持良好的運行狀態\r\n\r\n5.        驗收\r\n        整理本次遷移工作的相關文檔,提交給用戶。\r\n        待全部工作結束,整個系統運行正常后,驗收該項目。\r\n\r\n6.        注意事項\r\n        搬遷前的準備工作一定要細致,對各個設備的布局和線纜的位置要了解清楚,并做詳細的標注,包括出具結構拓撲圖,位置示意圖,設備和線纜的標記,系統重要數據的備份等等。\r\n        搬遷時,盡量避免劇烈的碰撞,要做到輕拿輕放,在裝車時,各個設備和設備與車廂之間要放置泡沫塑料或紙板來減輕運輸途中的碰撞。\r\n        搬遷前和搬遷后都要根據設備清單對設備進行清點,避免遺漏。\r\n        如遇設備硬件問題,應及時維修。\r\n        數據庫和應用系統起不來時,拿出搬遷前的全備份及時恢復。\r\n        整個搬遷過程中,和各個應用系統和設備負責人、服務商做好溝通協調工作。\r\n        搬遷過程前期要與設備質保方商談設備搬遷過程的質保情況。\r\n        搬遷前要確認UPS安裝環境,希望建設單位能夠提供支持,主要是確認電池擺放位置和電源供電情況。\r\n        搬遷前通知網絡運營商提供線路切割。\r\n        確認辦公地點希望由大樓綜合布線公司能夠提供線路接入。\r\n對搬遷過程實時記錄,做好文檔整理工作。\r\n二、搬遷涉及的費用\r\n搬遷會涉及下列三方面的費用,用戶可以根據情況選擇:\r\n1.        設備搬遷勞務費:用戶支付設備搬遷勞務費,直接支付給搬運公司。\r\n2.        設備搬遷技術服務費:在設備無故障的情況下,YY公司提供技術服務,使搬遷后系統正常運行,設備故障問題不屬為本項服務范圍。若在搬遷過程中有設備損壞,則在故障設備恢復正常后再度集成。\r\n3.        主機及存儲設備搬遷質保費:由YY公司承擔搬遷過程中出現的主機及存儲設備損壞風險。如果搬遷過程中主機及存儲設備有損壞,公司負責維護和更換損壞的配件。建議用戶選擇質保費。如果用戶未選擇質保,在搬遷過程中有設備損壞,用戶要自己承擔相應的風險,YY公司只提供技術支持,在故障設備解決后乙方再度集成。\r\n三、設備搬遷相關事宜和內容\r\n簽訂搬遷合同前,YY的工程師將與用戶協商,達成的設備搬遷意向書,確定搬遷的詳細工作內容(作為合同的附件),約定搬遷時間及工作計劃。\r\n四、XX人民政府搬遷費用\r\n搬遷會涉及下列三方面的費用,用戶可以根據情況選擇:\r\n1.        設備搬遷勞務費:用戶支付設備搬遷勞務費,直接支付給搬運公司。\r\n2.        設備搬遷技術服務費: 萬元。報價的依據為下表所列出的搬遷所涉及的設備集成等技術服務工作。\r\n(1)、技術服務費報價明細表\r\n 序號        服務項目        價格(萬元)\r\n1        設備遷移前的準備工作(老機房)        \r\n2        設備遷移前的準備工作(新機房)        \r\n3        設備遷移工作(設備停機、物理拆分等)        \r\n4        在新機房進行設備和系統再集成及測試工作        \r\n合計:        \r\n\r\n\r\n\r\n(2)、搬遷所涉及的設備清單\r\n序號        名稱        產品序列號        數量        配置\r\n1        主機IBMP550                        \r\n2        SAN存儲                        \r\n3        光纖交換機                        \r\n4        主機IBMF50                        \r\n5        PC服務器                        \r\n6        備份軟件                        \r\n7        系統軟件                        \r\n8        中間件                        \r\n9        終端服務器                        \r\n10        維護服務器                        \r\n11        網絡交換機                        \r\n                \r\n                \r\n14        網絡交換機                        \r\n15        路由器                        \r\n16        防火墻                        \r\n17        路由器(。                        \r\n18        UPS                         \r\n19        IBM主機機柜                        \r\n20        網絡機柜                 3         \r\n\r\n3.        主機及存儲設備搬遷質保費:萬元。由YY公司承擔搬遷過程中出現的主機及存儲設備損壞風險;其他設備不包括在內。詳細質保設備清單如下表:\r\n \r\n序號        名稱        產品序列號        數量        配置        保價\r\n1        主機IBMP550                                \r\n2        SAN存儲                                \r\n3        光纖交換機                                 \r\n4        主機IBMF50                                 \r\n5        PC服務器                                 \r\n6        終端服務器                                 \r\n7        維護服務器                                 \r\n8        網絡交換機                                 \r\n9        路由器                                 \r\n10        防火墻                                 \r\n11        路由器(省)                                 \r\n12        UPS                                  \r\n合計:        \r\n\r\n\r\n\r\n2008年6月\n\n[ 本帖最后由 wtt715 于 2008-6-18 19:51 編輯 ]

論壇徽章:
0
2 [報告]
發表于 2008-06-20 01:55 |只看該作者
謝謝LZ\r\n\r\n我剛般完了,設備沒那么復雜,拿來對照一下,看有沒有什么疏漏的!\r\n\r\nPS:最近流行搬遷么!LU里面也有好幾個也在搬遷機房

論壇徽章:
0
3 [報告]
發表于 2008-06-20 17:35 |只看該作者
不錯啊 就是排版有點問題 呵呵

論壇徽章:
0
4 [報告]
發表于 2008-08-01 14:57 |只看該作者
超級感謝LZ。好人一大個

論壇徽章:
0
5 [報告]
發表于 2008-10-13 14:49 |只看該作者

技術支持

怎么和你聯系?我是一個網管,現在我負責的機房需要搬遷,可是無從弄起?\r\n希望能向你請教一下!

論壇徽章:
0
6 [報告]
發表于 2010-05-31 15:27 |只看該作者
謝謝了,正好有case要做

論壇徽章:
0
7 [報告]
發表于 2010-06-02 17:57 |只看該作者
多謝分享,樓主好人!