更換的前提是只有一塊盤損壞,而且該陣列中的盤是運行在RAID 5的模式下
一、通常發現SUN陣列前的硬盤顯示燈亮黃色則說明該盤已經損壞,但為了確保沒有風險,更換下來的盤完全正確
可以按如下步驟進行:
1、在SUN服務器上以ROOT用戶身份確認是否有sccli這個命令pkginfo | grep SUNWsscs使用這個命令看有沒有安
裝該軟件,有信息反饋則說明可以使用sccli命令
2、直接敲sccli命令,如下
[email=root@sx-ems240-2]root@sx-ems240-2[/email]
# sccli
sccli: selected device /dev/rdsk/c2t1d0s2 [SUN StorEdge 3320 SN#0AD32C]
sccli> show configuration -----這里將顯示SUN陣列中所有硬件信息的詳細配置信息和檢測有無故障
也可以直接使用
sccli> show disks -----直接顯示陣列中磁盤的信息,如下
* disks
Ch Id Size Speed LD Status IDs Rev
----------------------------------------------------------------------------
0 8 68.37GB 320MB ld0 ONLINE SEAGATE ST373207LSUN72G 045A
S/N 3735ERT4
0 9 N/A N/A NONE BAD SEAGATE ST373207LSUN72G 045A
S/N 3635DMMN
0 10 68.37GB 320MB ld0 ONLINE HITACHI HUS10733ASUN72G PA05
S/N 17RWZNZS
0 11 68.37GB 320MB ld0 ONLINE SEAGATE ST373207LSUN72G 045A
S/N 36355BNK
0 12 68.37GB 320MB ld0 ONLINE SEAGATE ST373207LSUN72G 045A
S/N 3635F1N7
這里可以見到Id號為9的那塊盤BAD了,需要馬上更換,因為此時剩下的4塊盤中沒有熱備盤,若再損壞一塊
則整個邏輯盤都受到影響了,數據將會丟失
3、使用COM線連接將筆記本和SUN陣列(后面有個COM母口)相連,用S-CRT或超級終端的時候注意波特率選擇38400
之后會出現亂碼(因為腏讲粚?duì)),可以嘗試多按幾下ESC鍵,這過程要注意使用上下鍵,若發現有可選項的話
就選擇VT100模式,進入該模式,直接回車,則可以進入清晰界面
4、在清晰界面選擇View and edit Drivers----選擇Id號為8的的那塊盤----Identify scsidrive----flash selected drive----yes,然后要注意觀察SUN陣列前面板的哪個燈在不停地閃爍,說明這個燈所在位置的硬盤是好的
以同樣類似的方法去一一對Id號為10,11,12的盤進行檢查,最后會發現一個從來沒有不停閃爍的燈,那它所在位 置的盤則就為Id號為9的BAD盤,需要對其進行更換
5、將確定的壞盤給更換下來(需要用到螺絲釘),將新盤插上去,用螺絲釘拎緊固定好,蓋上前面板,鎖上鎖
6、回到S-CRT或超級終端界面,選擇View and edit Drivers后,會看到Id號為9的那塊盤仍然顯示BAD,不用慌
鼠標移動到這一行-----Scean scsidrive----SCSI Channel 0(這里的通道號根據Id前面的 Ch字段下的內容來選 若Ch號是1,則就選擇SCSI Channel 1)----選擇Id 9----yes,會馬上進行掃描新硬件,完畢后再去看的話Id 9這 塊盤狀態變為new
7、接下來就將該盤作為熱備盤,選擇View and edit Drivers----選擇Id 9這個盤----add local spare drive---- yes,一會之后該盤就會被做成熱備盤,狀態是stand-by。這個時候可以一直按ESC退出界面,然后直接打開終端
8、同樣再來使用sccli命令來查看該disk的狀態
[email=root@sx-ems240-2]root@sx-ems240-2[/email]
# sccli
sccli: selected device /dev/rdsk/c2t1d0s2 [SUN StorEdge 3320 SN#0AD32C]
sccli> show disks
* disks
0 9 68.37GB 320MB ld0 STAND-BY FUJITSU MAW3073NCSUN72G 1703
S/N 000803B0PLVA
9、到此,整個更換過程完畢,注意:上面的“----”標示是指回車。
本文來自ChinaUnix博客,如果查看原文請點:http://blog.chinaunix.net/u3/93765/showart_1867242.html |
|