機房典型防雷方案
一、概述
為了有效地做好防雷減災工作,減少或避免雷電帶來的不必要的損失,國美吉林市物流中心決定對機房和庫房內部電源系統、信息系統等實施防雷保護及接地措施。因機房地處郊區,屬易受雷擊地點。
二、工程方案技術說明
(一、)項目說明
本方案依據客戶要求和現埸情況及國家相關技術規范而擬定,主要內容如下:重點對機房供電系統和計算機網絡系統實施防雷保護,并實施均壓等電位連接及接地系統(防雷地、直流地)的防雷設計。
(二、)設計依據
1、參考GB50343-2004《建筑物電子信息系統防雷設計規范》
2、參考GB50174-93《電子計算機機房設計規范》
3、參考B7450-87《電子設備雷擊保護導則》
4、參考GA173-1998《計算機信息系統防雷保安器》
5、參考YD/T5098-2001《通信局(站)雷電電壓保護工程設計規范》
6、參考《雷電電磁脈沖的防護》IEC1312-(1、2、3)
7、參考《中國氣象局令》第8號
8、參考GB50057-94(2000版)《建筑物防雷設計規范》
(三、)設計技術方案
由于閃電形成的感應電磁波會在電源線、信號線、計算機網絡線路、電話線路金屬環路中產生感應過電壓、過電流,形成雷電浪涌通過傳輸線傳入設備,從而導致設備受損,因此,建議對以上線路進行雷電防護。
1、 電源線路的三級防護
(1)在機房的配電房低壓開關柜的電源輸入總線處安裝電源防浪涌器產品DK-380AC-80A(通流量80KA、最大持續電壓385V、具有工作指示及劣化指示功能、殘壓
(2)在機房和庫房配電及網絡機房配電箱電源進線處各安裝DK-220AC40-2(通流量40KA、最大持續電壓385V、內部脫扣及劣化指示功能、殘壓
(3)、在重要網絡設備(服務器、主交換機等)前端安裝防雷電源插排(殘壓均小于1200V)若10個,做為網絡機房的第三級防護,這樣可有效使雷電產生的過電流達到逐級合理泄放并達到設備所能承受的安全電壓值,以保護設備正常工作。
2、信號線路防護
(1) 在機房中的服務器的通訊端口及各個交換機的集聯口處加裝DK-5Dct/RJ45(4S)信號SPD(避雷器),根據網絡節點數預計重點設計安裝2對(接口線路長度小于50米),插入損耗≤0.5 dB,傳輸速率為100M,工作電壓為5,保護線芯為1、2、3、6,接口類型為RJ45,4個。
3、設備等電位及聯合接地
(1)、接地裝置是防雷工程中最重要的一項,根據《防雷技術規范》及采購方要求,計算機房的靜電地和直流地<4歐姆、交流地<4歐姆、防雷地<10歐姆,計算機的接地系統宜采用聯合接地方式,聯合接地的優點就是盡能減少雷擊時相互連接設備間的等電壓差,最大可能地實現等電位,聯合接地電阻應≤1歐,從而避免地網間的電位差造成地電位反擊而造成的損失。
(2)地網設計(此設計適用于各個地網)
合理選擇機房附近土壤電阻率較低且無地下設施處土地做地網施工,地網采用DK-Agc 電解地極作為高效降阻材料,并配合降助劑及水平鋪設的接地體即:-40×40的熱鍍鋅扁鋼,垂直接地體:L50×5×2000角鋼,構成立體地下接地體,有效達到埋設深度為凍層以下(具體深度依據現埸情況而定),
各地網建立后,采用等電位聯接具體方式,作等電位連接。
(3)機房等電位的設計:
現代防雷接地技術強調電子設備外殼的等電位接地,具體設計方法如下:
在機房中采用3×30mm的紫銅排作為機房的接地匯集排,匯集排沿直線方式接到地網接地端子。
(4)采用BV-6mm2的膠皮銅線作為設備接地線,把機房中所有正常工作不帶電的設備金屬外殼等構件都接到匯集排上,以實現等電位聯接。
三、網絡機房防雷所需設備清單
產 品 名 稱
型 號 及 配 置 說 明
數量
單位
單 價
金 額
感應雷防護部分
一級電源SPD
DK 380AC-80A裝于總配電箱
1
個
6,800.00
6,800.00
二級電源SPD
DK -220AC40-2裝于分配電箱
2
個
890.00
1,780.00
三級電源SPD
DK-220AC-10b
10
個
380.00
3,800.00
信號避雷器
DK-5DCT/RJ45-12(100M)
4
個
420.00
1,680.00
小 計:
14,060.00
保護接地部分
地網的主要設備
DK_AGc (回填料25G/包) 接地極
6
套
2,200.00
13,200.00
機房等電位均壓環
紫銅排3*30
40
米
35.00
1,400.00
鍍鋅扁鋼
4*40mm
60
米
6.00
360.00
鍍鋅角鋼
5*50mm
40
米
10.00
400.00
25平方橡銅線
<td style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #d4d0c
本文來自ChinaUnix博客,如果查看原文請點:http://blog.chinaunix.net/u/10546/showart_54852.html |
|