- 論壇徽章:
- 1
|
本帖最后由 cheveu 于 2012-06-28 13:17 編輯
你沒看到log不代表log不存在.你有l(wèi)og server沒?
二層設備每個端口up/down都是一條log,而loop guard 的log只出一次.很可能是log被沖掉了.
如果你沒有找到故障點,期間也沒有更換過設備和線路,那么故障點是不會自動恢復的.
你要是想找到那個故障點,就搭一個log server,逐一去掉loop guard 后去log server查log.
比如每周去掉一個二層交換機的loop guard.注意,故障點可能不唯一.
如果條件允許,你也可以一次清掉所有l(wèi)oop guard,然后等故障再現,
之后一臺一臺加loop guard,看加到誰故障停止了.
這樣就能找到最后一個故障點.
此法重復多次,可找到所有故障點.
loop guard不是一個應該存在在你配置文件中的常態配置.
只有出故障是你應急保生產可以臨時配上去.
因為loop gruad跟很多其他技術沖突,有副作用,"是藥三分毒".
希望我的苦口婆心你能聽進去.
改變一個人做事的態度談何容易啊... |
|