中午正在一家餐廳等著上便當,接到客戶電話2臺superdome 宕機,嚇了一跳,便當讓同事打包.
到了客戶現場發現一個分區宕機,還好,不是兩臺.看了下發現一個io cage已經掉電.
更換io cage
1、更換io cage時首先要確認其處于offline的狀態下,注意以下兩個方面
(1)首先查看其所屬分區是否shutdown,如果仍在運行則將其shutdown,
(2)觀察其狀態燈的狀態是否是滅的,包括power和attention兩個燈,如果不是滅的,則要用pe來將其off掉
2、將io cage所連的線攬作好標記后拔除,將壞的io cage移除,并將其上的所有卡按照其原有的位置插到新的io cage上
3、將新的io cage插上,并根據標記連接好線攬,使用pe對其加電,使用io查看其與cell的通信是否正常
GSP:CM> pe
This command controls power enable to a hardware device.
B - Cabinet
C - Cell
I - IO Chassis
Select Device: i
Enter cabinet number: 0
Enter IO bay number: 1
Enter IO chassis number: 1
The power state is OFF for IO Chassis 1 in Cabinet 0, IO bay 1.
In what state do you want the power? (ON/OFF) on
GSP:CM> io
--------------------------------------------------------------------------------
Cabinet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Slot |01234567|01234567|01234567|01234567|01234567|01234567|01234567|01234567
--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Cell |XXXXX.X.|........|........|........|........|........|........|........
IO Cab |0.0.0...|........|........|........|........|........|........|........
IO Bay |1.0.1...|........|........|........|........|........|........|........
IO Chas |3.1.1...|........|........|........|........|........|........|........
4、重起分區rs
GSP:CM> rs
This command resets the selected partition.
WARNING: Execution of this command irrecoverably halts all system
processing and I/O activity and restarts the selected
partition.
#
Name
---
----
0)
Partition 0
1)
Partition 1
Select a partition number: 1
Do you want to reset partition number 1? (Y/[N]) y
-> The selected partition will be reset.